关于计算机化系统时间误差范围
其他
请教下各位大咖,药厂设备设施计算机化系统在做时间管理时,其允许的误差时间通常是多少?有没有指南依据?
2025-06-24 15:51 匿名     
5个回答

根据你数据使用目的对于时间的需求确定。标准时间肯定是经校准的标准时间或互联网实时时间,不同设备之间会有差异,即允许的误差会有正向和负向的两种。比如允许和标准时间差值≤1min,那极限条件下可能有两个设备的时间差异可以达到2min,对于一些工艺或其他的要求,可能两分钟的误差接受不了,那就要收严或确定都为正向或负向。如果没有这么严格的要求,也可以一刀切,没有具体的法规说明具体的允许误差设定要求,

2025-06-26 23:13 亦心     

连接网络自动校准的时钟误差≤1分钟,单机版系统误差≤3分钟

2025-06-26 16:35 匿名     

我一般是1min,基于是衰变是物理性质,核药我一般建议1min,同时在USP的<821>radioactivity的4.2 system parameters也是在1min内。至于怎么实现,找IT。

2025-06-26 09:45 红秀     

法规和指南中没有明确的规定,这个要基于风险控制,一般±2min 是相对比较严苛的方式,另外,采用域控的方式校准和同步时间是更加合理的方式。

2025-06-24 17:50 沐清风     

不同的设备或仪器可能不尽相同,一般可以在文件中规定,误差在XX范围内(例如:3min)不用进行调整,超出范围应进行调整。

2025-06-24 16:19 阳光蒲照