称量中心D级洁净区的门由高压向低压开,还是由低压向高压开,有法规要求吗
其他
因为负压称量室空间较小,打算更改一下称量中心门的开向,由称量室向缓冲间开门,并且去掉闭门器,利用压差使门关紧
2026-06-29 18:14 Huanz1     
4个回答

称量间属于产尘房间,若有气锁间有两种方案;1,称量间内压差高于气锁间,气锁间压差低于走廊压差。2走廊压差高于气锁间高于称量间。若无气锁间,称量间压差必须小于走廊压差。一般都是高压往低压区开。

2026-06-29 21:36 匿名     

这里面涉及两个专业问题(GMP角度和EHS角度),

第一:在不涉及到EHS问题时候,纯GMP角度考虑,肯定是压差大的方向压向压差小的方向(利用压差关门)。但是如果涉及到粉尘角度(或者说是有毒,我一般简称为“四产”,产尘,产热,产湿,产毒)考虑,就是让这个功能间保持负压,但是这个负压又有三种情况(详见以下截图:瀑布式、固炮式、下沉式,分别适用于不同情况),楼主说的称量,最好是逆向瀑布式,直接压向功能间,同时保持“直排”(不回风)。

第二:在涉及到EHS问题的时候,请记得EHS>GMP,逃生方向更重要,一定是往外推,就是你从洁净区往外界跑,直接冲出去,不需要伸手去拉门(即:身体直接撞出去,这个比喻形象吧?)


之所以啰嗦的说这么多就是开门方向,压差情况,以及回排风,这些都是关联起来要综合的看,只看其中一点,容易把控不了全局,所以HVAC系统的设计,图纸细节,有很多内容可深究。需要综合四产“产尘、产热、产湿、产毒”,然后将开门方向,压差,回排风综合进行考虑。

2026-06-29 23:14 EthanFu     

行业规范有明确要求:洁净室(区)的门应当向洁净度高的方向开启;同一洁净度时,宜向空气压力高的方向开启。GB50073-2013《洁净厂房设计规范》明确规定:“洁净室内的密闭门应朝空气洁净度较高的房间开启,并应加设闭门器”。GB/T 47162-2026《洁净室门通用技术要求》也指出,半自动门在手动开启后,应自动复位,复位时间可根据洁净室需求调节,以确保不影响通行效率并减少洁净空气泄漏。

2026-06-30 09:02 Jyolo     

根据规范要求,称量中心D级洁净区的门开启方向需朝向洁净度等级更高或压力更高的方向(即由低压侧向高压侧开启),其设计依据如下:

  1. GB50073-2013《洁净厂房设计规范》第3.6.5条规定:“洁净室的门应向洁净度等级高的方向开启”——即通常为高压区。虽然其未出现于你所提供的参考内容中,但该规定在原始规范中可直接对应,是工程实践的重要依据。
  2. 参考内容中提到「当室内压差值高于50Pa时,门的开关就会受到影响」,以及「门的开启方向应有利于维持压差梯度」。通常向高压侧开启可增强关闭密封性,减少气流紊乱。
  3. GMP对洁净区压差的核心要求是「气流由高洁净级别流向低洁净级别」(参考内容第三段)。门向高压侧开启可避免意外开启时气流倒灌,减少污染风险。
  4. 参考内容第五段强调污染控制:「门必须保持关闭状态」「开门容易引起交叉污染」,侧面印证门设计需辅助保持压差稳定性。

综上,D级洁净区的门需由低压区向高压区开启(如D级向C级、或低风险区向高风险区开启),这是实现压差控制、气流定向和污染防控的重要技术措施之一。

2026-06-30 11:38 圣人有点冷